Страница 1 из 2

Выбор фильтра для очистки воды в ЗАО Москвы

Добавлено: 15 дек 2009, 09:25
driiver
Добрый день. Подскажите, пжл, какая систему очистки подойдет и какой фильтр подойдет для нашего района?

Re: фильтор в ЗАО (беловежская ул)

Добавлено: 15 дек 2009, 11:43
Mike
Добрый день. Жесткость воды в вашем районе высокая, поэтому лучше всего подойдет фильтр для сверхжесткой воды Гейзер 3 ИВС Люкс. Более подробную консультацию по фильтрам компании Гейзер и информацию о местах продаж можно получить в нашем московском представительстве по телефону 380-07-45.

Re: фильтор в ЗАО (беловежская ул)

Добавлено: 15 дек 2009, 14:00
driiver
спасибо

Выбор фильтра для очистки воды в ЗАО

Добавлено: 03 фев 2010, 10:54
Vlad
Пожалуйста помогите выбрать фильтр: Москва, ЗАО, Филевский бульвар
Дополнительно в магистрали установлен Honeywell FF06 100 мкм
Не ОО, Трехступенчатый, есть ли возможность использовать не трехступенчатый, а двухступенчатый?

Re: Выбор фильтра Москва

Добавлено: 04 фев 2010, 07:33
Mike
Добрый день. Лучше всего Вам выбрать модель Гейзер 3 ИВС Люкс. Это трехступенчатый фильтр для очень жесткой воды.

Re: Выбор фильтра Москва

Добавлено: 04 фев 2010, 07:39
Vlad
для монтажа там идет JG? монтаж корпуса на стену или ставить на пол? если на стену, то какое расстояние оставлять от низа колбы до пола? нужна ли установка шарового отсекателя если подключение в отдельную линию с отсекателем в санузле?

Re: Выбор фильтра Москва

Добавлено: 04 фев 2010, 07:57
Mike
Добрый день. До пластиковая подводка. Монтировать можно как вам удобнее. Если крепить на стенку, то снизу нужно оставить не менее 2/3 от высоты колбы, чтобы можно удобно было менять картриджи. Лучше ставить с шаровым краном, входящим в комплект. Им можно регелировать скорость фильтрации фильтра.

Re: Выбор фильтра Москва

Добавлено: 04 фев 2010, 08:25
Vlad
Добрый день, спасибо за быстрый ответ.
Mike писал(а):Если крепить на стенку, то снизу нужно оставить не менее 2/3 от высоты колбы, чтобы можно удобно было менять картриджи.

Я правильно понимаю, что картридж менять лучше в горизонтальном положении? Если не крепить к стене, а ставить на пол шкафа, то нужно ли предусмотреть крепление для большей устойчивости? Нужно ли (желательно ли) закреплять шланги.

Mike писал(а):Лучше ставить с шаровым краном, входящим в комплект. Им можно регелировать скорость фильтрации фильтра.

Нереально, комплектный отсекатель ставится в разрыв существующей магистрали, у меня же магистраль отдельная для фильтра, а регулировать можно соответственно на отсекателе в санузле. Собственно попутный вопрос - регулировать нужно для чего? (редукторы стоят на вводе на 4 атм)

Думаю, что данные вопросы интересуют не только меня, может быть стоит создать раздел ЧЗВ, куда переносить ответы на типичные вопросы (это решать конечно вам), было бы очень удобно.

Re: Выбор фильтра Москва

Добавлено: 04 фев 2010, 10:52
Mike
Добрый день.
1. Крепление как Вам удобнее. Фильтр можно повесить на вертикальную стенку, можно поставить к ней и закрепить для устойчивости. То же и со шлангами. Их можно при монтаже отрезать до нужной длины и закрепить в удобном месте. На качество очистки и работоспособность фильтра это не влияет.
2. Эффективность очистки зависит от скорости прохождения воды через фильтрующую среду. Мы рекомендуем скорость воды из крана для чистой воды не выше 3 л/мин. Это регулируется штатным шаровым краном. Но вы можете пользоваться и своим, уже установленным. Главное, чтобы соблюдались ограничения по скорости воды через фильтр.

Re: Выбор фильтра Москва

Добавлено: 04 фев 2010, 12:40
Vlad
Пока ждал Вашего ответа, просмотрел еще раз сайт и был удивлен наличием Престиж 2.
Если оценивать объективно 2ИВС и Престиж 2, то что лучше взять?
Можно ли взять престиж 2 сразу с Краном 6?
Сколько дренажной воды уходит на литр очищенной? Правильно ли я понимаю, что отсекатель перекрывает дренажный поток после выключения отбора чистой воды (то есть нет шума сливающейся в канализацию воды например ночью)?