Помогите разобраться с солевым баком

Здесь обсуждаем системы очистки воды для загородных домов, коттеджей, дач.
Ответить
Aleha
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 окт 2017, 18:01

Помогите разобраться с солевым баком

Aleha »

Добрый день. Заранее прошу прощения, если эта тема уже поднималась на форуме, но столкнулся с такой проблемой.
Имеется клапан TM F69P3. После регенерации начинается наполнение солевого бака. Тут все в порядке. Наполнение продолжается 4 минуты, за это время наливается около 20 литров. В последнее время начал замечать, что утром после регенерации в баке не 20 литров, а литров 60, вплоть до ограничительного поплавка. Начал разбираться, оказалось, что после окончания наполнения солевого бака, через шланг продолжает в бак капать вода и это продолжается до тех пор, пока наполнение не ограничится аварийным поплавком. Попытался разобрать клапан, но никаких очевидных проблем там не нашёл. Помогите, пожалуйста, что можно сделать? Ведь поплавок и нужен для предотвращения переполнения бака, в если он не сработает, можно же и затопить всё...
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Помогите разобраться с солевым баком

Constantine »

Добрый день
1. Клапан некорректно переключает режимы. Как правило, в этом случае вода в режиме сервиса идет еще и в дренаж.
Причины - высокое давление на входе, плохо прижаты диски клапана.
2. Противодавление на выходе фильтра, если он установлен после гидроаккумулятора.
Просьба проверить давление на ходе в фильтр (должно быть 2,5-6 атм.), есть ли протекание воды в дренаж?
Ответить