Силикогель?
Силикогель?
У нас засыпка экотарВ и клапан 69с3. Во время регенерации при обратной промывке в дренаж вода течет бурным потоком, через секунд 30 поток значительно ослабевает, вплоть до остановки. Если просвечивать колонну фонарем, то заметно, что поток ослабевает когда засыпка достигает вершины колонны. Мы сняли клапан и обнаружили , что на поверхности плавают гранулы похожие на силикогель( слой гранул примерно 1см). Когда загружали колонну смолой и гравием, то этих гранул не заметили. Должны ли быть эти гранулы сверху. Если да, то почему ослабевает поток воды?
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Силикогель?
Добрый день
Гранулы должны быть, они препятствуют выносу мелкой фракции загрузки из фильтра при обратной промывке.
Поток ослабевает, скорее всего, из -за слишком большого потока на обратную промывку. Для расчета необходимой скорости промывки укажите типоразмер Вашего фильтра.
Гранулы должны быть, они препятствуют выносу мелкой фракции загрузки из фильтра при обратной промывке.
Поток ослабевает, скорее всего, из -за слишком большого потока на обратную промывку. Для расчета необходимой скорости промывки укажите типоразмер Вашего фильтра.
Re: Силикогель?
На колонне стикер - 12х52.
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Силикогель?
Добрый день
Поток на обратную промывку (поток в дренаж) 12 колонны с Экотаром В должен быть 13 л/мин. Регулируется заменой ограничителя потока дренажа на меньший (кстати, проверить, установлен ли он вообще) или можно установить на дренажную линию ограничительный вентиль. В режиме обратной промывки отрегулировать данным вентилем поток таким образом, чтобы загрузка поднималась на 15-20см. На просвет будет видно.
Поток на обратную промывку (поток в дренаж) 12 колонны с Экотаром В должен быть 13 л/мин. Регулируется заменой ограничителя потока дренажа на меньший (кстати, проверить, установлен ли он вообще) или можно установить на дренажную линию ограничительный вентиль. В режиме обратной промывки отрегулировать данным вентилем поток таким образом, чтобы загрузка поднималась на 15-20см. На просвет будет видно.
Re: Силикогель?
Ограничителя не было в комплекте, только на солевую линию. Спасибо за помощь.