Доброго дня.
Контроллер DSK-5 не отключает компрессор на колонне аэрации, давление при этом в около 5 атмосфер. Как с этим бороться, или вызывать сервис?
Спасибо.
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Контроллер не отключает компрессор на колонне аэрации

Constantine »

Добрый день!
Контроллер DSK-5 включает компрессор при падении давлении до 1-3,5 бар (давление срабатывания регулируется винтом). При давлении 5 атм компрессор должен быть всегда отключен. Проверьте правильность подключения: питание должно приходить на пару контактов (см. схему подключения контроллера L – фаза, N - нейтраль); компрессор должен быть подключен к другой паре контактов.
Если подключение верно, возможно датчик давления заклинило в результате попадания в него механических частиц или окисленного железа. Прочистку датчика давления лучше доверить специалисту.
Alexander99
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 12:02

Re: Контроллер не отключает компрессор на колонне аэрации

Alexander99 »

Подключено верно, подключали специалисты при монтаже системы очистки. Проработало почти пол года, без проблем, клинить стало только в последний месяц. Я так понял, ваша рекомендация, обратиться в сервис.
Спасибо.
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Контроллер не отключает компрессор на колонне аэрации

Constantine »

Да правильно, в этом случае уже остается только неисправность контроллера.