Re: RUNXIN TM.F69A3
При принудительном запуске режима регенерации на этапе солевой промывке открутил конец солепровода, который соединён с поплавком в солевом баке. Может я что-то не понимаю, но вода шла по солепроводу в бак. Я правильно понимаю, что она должна уходить из бака, а не наоборот приходить со стороны клапана? В чем может быть проблема?
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: RUNXIN TM.F69A3
Добрый день
Уточните пож. В режиме солевой промывки отсоединили шланг от солевого бака и вода пошла, естественно, в бак. Так?
При нормальном соединении есть такие проблемы?
Уточните пож. В режиме солевой промывки отсоединили шланг от солевого бака и вода пошла, естественно, в бак. Так?
При нормальном соединении есть такие проблемы?
Re: RUNXIN TM.F69A3
При нормальном соединении из бака не уходит соль. По факту регенерации не происходит.Constantine писал(а):Добрый день
Уточните пож. В режиме солевой промывки отсоединили шланг от солевого бака и вода пошла, естественно, в бак. Так?
При нормальном соединении есть такие проблемы?
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: RUNXIN TM.F69A3
Проблема – заполнение солевого бака в режиме засасывания рассола, рассол полностью не отбирается, затем идет наполнение бака, наполнение бака происходит во всех режимах.
Причины:
1. Низкое давление на входе в систему (д. быть не менее 2 атм.)
2. Маленький диаметр дренажного шланга
3. Перегиб дренажного шланга (исп-ть армированный шланг)
4. Длинный дренаж (не более 3м)
5. Дренажная линия поднята
6. Забит инжектор
7. Забит верхний щелевик
8. Система установлена перед гидропневмобаком
9. Подсос воздуха в солевой линии (негерметичность соединений, неисправность солезаборной системы)
10. Не верно подобран ограничитель дренажной линии или инжектор
11. Избыточное давление перед клапаном, и как следствие возможно прилипание фильтрующего материала к щелевой корзине.
12. Брак клапана.
Если в режиме обратной промывки имеет место заполнение бака, то необходима установка на выходе фильтра обратного клапана. Бывает при параллельном (не обязательно) подключении 2-х фильтров.
При параллельном подключении 2-х фильтров может иметь место заполнение бака в режиме фильтрации.
Причины:
1. Низкое давление на входе в систему (д. быть не менее 2 атм.)
2. Маленький диаметр дренажного шланга
3. Перегиб дренажного шланга (исп-ть армированный шланг)
4. Длинный дренаж (не более 3м)
5. Дренажная линия поднята
6. Забит инжектор
7. Забит верхний щелевик
8. Система установлена перед гидропневмобаком
9. Подсос воздуха в солевой линии (негерметичность соединений, неисправность солезаборной системы)
10. Не верно подобран ограничитель дренажной линии или инжектор
11. Избыточное давление перед клапаном, и как следствие возможно прилипание фильтрующего материала к щелевой корзине.
12. Брак клапана.
Если в режиме обратной промывки имеет место заполнение бака, то необходима установка на выходе фильтра обратного клапана. Бывает при параллельном (не обязательно) подключении 2-х фильтров.
При параллельном подключении 2-х фильтров может иметь место заполнение бака в режиме фильтрации.
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: RUNXIN TM.F69A3
Из перечисленных причин наиболее частые - забит инжектор, забит/пережат дренаж, низкое давление на входе.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 фев 2020, 18:01
Re: Блок управления RUNXIN TM.F69A3
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой расход воды на промывку, какое количество воды уходить на этот процесс, промывка происходит 1 раз в сутки, верно? Спасибо