Добрый день
Клапан должен показывать объем до регенерации. т.е. он должен уменьшаться по мере расходования воды
Регенерация Гейзер: про клапан F69A3
Re: про клапан F69A3
Подскажите, есть проблема!
У двух одинаковых клапанов Runxin69А3 (загрузка Экотар-В, 50% высоты колонны 14") одинаковый эффект-дефект: Во время солевой промывки, примерно на 20-25-й минуте падает поток из дренажной трубки, появляется характерный шум воды в зоне клапана, и вода начинает поступать в солевой бак. При этом клапан не производил никаких переключений, продолжая отсчёт времени промывки.
В дополнение заметил, что при обратной промывке тоже иногда поток резко падает.
Ощущение, что происходит внезапный засор выходной магистрали. Все попытки найти причину в самом клаппане не имели успеха. Всё чисто.
Вопрос: Возможен ли забив верхнего щелевого фильтра? Как победить ?
У двух одинаковых клапанов Runxin69А3 (загрузка Экотар-В, 50% высоты колонны 14") одинаковый эффект-дефект: Во время солевой промывки, примерно на 20-25-й минуте падает поток из дренажной трубки, появляется характерный шум воды в зоне клапана, и вода начинает поступать в солевой бак. При этом клапан не производил никаких переключений, продолжая отсчёт времени промывки.
В дополнение заметил, что при обратной промывке тоже иногда поток резко падает.
Ощущение, что происходит внезапный засор выходной магистрали. Все попытки найти причину в самом клаппане не имели успеха. Всё чисто.
Вопрос: Возможен ли забив верхнего щелевого фильтра? Как победить ?
Re: про клапан F69A3
Добрый день
К сожалению, причин и, соответственно вариантов решения проблемы м.б. много. рекомендую обратиться в сервисную службу в вашем городе.
К сожалению, причин и, соответственно вариантов решения проблемы м.б. много. рекомендую обратиться в сервисную службу в вашем городе.
Re: про клапан F69A3
Причина оказалась действительно в дефекте верхнего щелевого фильтра.
Щели слижком узкие и забивались мелкой фракцией "плавучего гравия".
На 4-х клапанах дефект успешно устранён канцелярским ножом (слегка процарапали щели).
Рецедивов боле не наблюдалось.
Щели слижком узкие и забивались мелкой фракцией "плавучего гравия".
На 4-х клапанах дефект успешно устранён канцелярским ножом (слегка процарапали щели).
Рецедивов боле не наблюдалось.
Re: про клапан F69A3
Стоит на Аквачифе 13 такой же клапан, отсчет до начала регенерации идет, но в запрограммированное время регенерация сама не запускается, приходится запускать вручную. С чем это может быть связано?
Re: про клапан F69A3
День добрый
Подскажите, какой режим регенерации установлен, текущее время и время начала регенерации.
Подскажите, какой режим регенерации установлен, текущее время и время начала регенерации.
Re: про клапан F69A3
Режим автоматический, через 4 м3, запускаться должен в 2:00 ч.
Re: про клапан F69A3
Добрый день
Имел ввиду тип регенерации какой установлен, А-01,02,-03,04? И правильно ли установлено текущее время.
Имел ввиду тип регенерации какой установлен, А-01,02,-03,04? И правильно ли установлено текущее время.
Re: про клапан F69A3
Текущее время правильное, а вот насчет типа регенерации не знаю какой, а какой должен быть?
Re: про клапан F69A3
Добрый день
Рекомендую поставить А01 - отложенная регенерация по объему.
Рекомендую поставить А01 - отложенная регенерация по объему.