Проблемы с блоком управления RUNXIN TM.F65B3

Здесь обсуждаем системы очистки воды для загородных домов, коттеджей, дач.
DmitryVG
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 02:40

Проблемы с блоком управления RUNXIN TM.F65B3

Сообщение DmitryVG » 02 окт 2016, 02:59

Добрый день.
Колонна 12х52
Загрузка Экотар В30
Блок управления Runxin F65B3

Установил систему (не в первый раз, сам монтажник), но такое впервые: на 1-ой стадии обратной промывки идёт заполнение солевого бака, (открутил шланг от бака и просто его опустил для проверки) а когда шланг подачи закрываешь то тишина сброса в дренаж нет а время идёт, на 2-ой стадии (промывка соленым раствором) забор раствора происходит, 3-я заполнение солевого бака опять тишина, и 4-я прямая промывка тоже тишина. Проверил все и ничего не изменилось. Вот только обнаружил одну вещь, когда открываешь байпас и включаешь поток как через фильтр так и в обход, то стадии промывки начинают работать, но на первой стадии заполнение солевого бака все равно происходит. Очень странно. Могли ли на заводе перепутать вход и выход? Или проблема в чем то другом? За ранее спасибо!

Constantine
Администратор
Сообщений: 3043
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Проблемы с блоком управления RUNXIN TM.F65B3

Сообщение Constantine » 03 окт 2016, 12:27

День добрый
Да, действительно похоже на то, что перепутан вход и выход клапана. Первый раз с таким сталкиваемся. На всякий случай убедиться, что они не перепутаны при монтаже, вход - IN, выход - OUT. Если нет, то меняем клапан по гарантии.

hackertema
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 02 ноя 2018, 13:50

Re: Проблемы с блоком управления RUNXIN TM.F65B3

Сообщение hackertema » 02 ноя 2018, 13:54

Подскажите пожалуйста... Не где не указано как устанавливается счетчик воды(какой стороной), дело в том что при разборе его я не обратил внимание как он был установлен... А в целом проблема в том что я поставил как посчитал нужным, но расход воды не считается в блоке управления?

Constantine
Администратор
Сообщений: 3043
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Проблемы с блоком управления RUNXIN TM.F65B3

Сообщение Constantine » 02 ноя 2018, 14:23

День добрый
Счетчик ставится на выходе из фильтра. Поз. 1 вкручивается в блок управления без применения фум-ленты. Уплотнение осуществляется синей прокладкой. Не забудьте подключить к счетчику кабель раходомера.

Олег1987
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 12 фев 2020, 12:35

Проблемы с блоком управления RUNXIN TM.F65B3

Сообщение Олег1987 » 12 фев 2020, 12:42

Здравствуйте, помогите решит проблему. Этот же блок управления. Во время режима солевой промывки (3 режим, 60 мин) насос постоянно включается на долю секунды и выключается и так постоянно. Чтобы не спалить насос отключил регенерацию. Промыл фильтр в клапане, трубки продул, клапан в солевом баке, результат - никакой.

Constantine
Администратор
Сообщений: 3043
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Проблемы с блоком управления RUNXIN TM.F65B3

Сообщение Constantine » 12 фев 2020, 13:26

Здравствуйте. Тут сложно что-то посоветовать. Рекомендуем вызвать сервисного специалиста.