Блок управления Runxin: нулевой расход

Здесь обсуждаем системы очистки воды для загородных домов, коттеджей, дач.
KoBaHo
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 07 фев 2018, 17:39

Re: Runxin все время показывает нулевой расход

Сообщение KoBaHo » 07 фев 2018, 17:48

Здравствуйте! схожая проблема - нулевой расход! клапан новый, только смонтирован, выходы подключены правильно, турбинка вращается свободно. если перекрыть воду на клапан, а затем снова подать - происходят кратковременные изменения показаний моментального расхода воды, после чего, показания вновь становятся нулевыми, при непрерывном потоке жидкости через турбину. Рекомендации?

Constantine
Администратор
Сообщений: 3168
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Runxin все время показывает нулевой расход

Сообщение Constantine » 08 фев 2018, 13:02

День добрый
Расходомер неисправен. Запчасть - фитинг с расходомером 3/4 или 1"

skazhutin
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 05 июн 2018, 12:18

Re: Runxin все время показывает нулевой расход

Сообщение skazhutin » 14 июн 2018, 19:44

А у меня клапан показывает расход при условии сильного напора из крана от 5 литров в мин. То есть если слабая струя, то расход 0.

В чем может быть причина? Расходомер уже менял.

Constantine
Администратор
Сообщений: 3168
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Runxin все время показывает нулевой расход

Сообщение Constantine » 19 июн 2018, 14:37

День добрый
Производитель заявляет минимальный фиксируемый крыльчаткой расход на блоке управления Runxin F65B3 и F69A3 – 1 л/мин, на блоке управления F63C3 и F68C3 – 1,7 л/мин. Однако на практике вследствие износа или загрязнения крыльчатки минимальный порог индикации (а значит и погрешность измерения) может быть выше, что обусловлено повышенным значением коэффициента трения покоя в указанных условиях. В этой связи желательно производить периодический контроль объема фактически очищенной воды между регенерациями по поверенному счетчику коммерческого учета, а также качества очистки воды и корректировать при необходимости настройки блока управления.

Владиус
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 03 янв 2020, 19:06

Re: Блок управления Runxin: нулевой расход

Сообщение Владиус » 03 янв 2020, 21:13

Добрый день!
Установлен клапан F65b3 расходомер не показывает расход воды, когда расход более 4 потребителей начинает считать. В чем проблема и как её исправить? Клапан куплен 4 месяца назад на гарантии