Вынос загрузки при промывке

Здесь обсуждаем системы очистки воды для загородных домов, коттеджей, дач.
b_fox_n@mail.ru
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 09 фев 2019, 15:45

Вынос загрузки при промывке

Сообщение b_fox_n@mail.ru » 09 фев 2019, 15:53

Добрый день.
Подскажите, при запуске автоматической промывке/регенрации наблюдается вынос загрузки из колонны в дренаж, с чем это может быть связано.

Constantine
Администратор
Сообщений: 2672
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Вынос загрузки при промывке

Сообщение Constantine » 14 фев 2019, 11:18

День добрый
Проблема с верхним щелевым фильтром. Или он не установлен, или размер щелей не правильно подобран под тип загрузки.

b_fox_n@mail.ru
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 09 фев 2019, 15:45

Re: Вынос загрузки при промывке

Сообщение b_fox_n@mail.ru » 13 июн 2019, 16:53

Фильтр установлен, могли при продаже напутать с фильтром? Покупал в официальном магазине Гейзер в СПб. Загрузка Экотар В.
И какой должен быть фильтр для данной загрузки.

Constantine
Администратор
Сообщений: 2672
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Вынос загрузки при промывке

Сообщение Constantine » 14 июн 2019, 06:33

День добрый
Фильтр это загрузка, колонна с дренажной системой, управляющий механизм и солевой бак. Тип загрузки м.б. разный. От нее зависит только настройка управляющего механизма. Верхний дистрибьютор ставится в управляющий механизм при монтаже дренажной системы. Вопрос в том, монтировалась ли система самостоятельно или монтажниками, тогда нужно вызвать их чтобы они проверили монтаж. Если самостоятельно, то вызвать нашу службу сервиса для диагностики.


Вернуться в «Фильтры для коттеджей»

Кто сейчас на форуме

Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость