Добрый день!
Подскажите в чем может быть причина - осмос после остановки не может набрать давление. Нужно закрыть\открыть вентиль подачи воды. После замены 3х фильтров ситуация не изменилась. Давление на входе хорошее, стоит насос Водолей БЦПЭ 1,6-32 У (номинально 12 кубов в час, 58 метров давление, вода на 8 метрах, насос на 12м глубине в том же помещении). Такая ситуация уже около 2х месяцев, все чаще и чаще. С месяц назад сдох родной насос, был установлен аналог
https://youtu.be/bl7OJJIfDR8
Макси 3000 - Не набирает давление
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 17:29
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Макси 3000 - Не набирает давление
Здравствуйте. На вход в систему должно быть не более 2,5 атм. Если будет больше, то будет некорректно работать эл. магнитный клапан. т.е. ему будет не открыться. Рекомендую понизить входное давление на вход в систему до 2,5 атм.
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 17:29
Re: Макси 3000 - Не набирает давление
Constantine, спасибо за ответ. Выставлял давление 2.4 - срабатывало через раз. Поставил 2.2 - теперь срабатывает всегда. Но давление на манометре 4.5 Бар вместо 6.5-7 по паспорту. Это нормально?
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Макси 3000 - Не набирает давление
[quote=="Антон Подольский"]Добрый день!
Подскажите в чем может быть причина - осмос после остановки не может набрать давление. Нужно закрыть\открыть вентиль подачи воды. После замены 3х фильтров ситуация не изменилась. Давление на входе хорошее, стоит насос Водолей БЦПЭ 1,6-32 У (номинально 12 кубов в час, 58 метров давление, вода на 8 метрах, насос на 12м глубине в том же помещении). Такая ситуация уже около 2х месяцев, все чаще и чаще. С месяц назад сдох родной насос, был установлен аналог
https://youtu.be/bl7OJJIfDR8[/quote]
Сложно сказать, возможно дело в схеме подключения- нужна схема.
-включение и отключение осмоса происходит по его реле?
-при включении осмоса присутствует воздух в трубках (особенно в дренаже)? Также можно проверить наличие воздуха нажатием на красные кнопки, расположенные на колбах пред очистки
-какой внешний вид встроенного в осмос электромагнитного соленоидного клапана? ( интересует цвет катушки)
Версия№1
Предположим что при отключении насоса осмос выключается по своему реле низкого давления, значит какое-то время помпа работает на «самовсос» из колб пред очистки, а если еще в насосе или сразу после него не стоит обратного клапана то при включении насоса из шланга и полупустых колб запускается воздуха в систему.
Вывод: требуется постоянный подпор давления на вход в осмос, а его выключение должно осуществляться через встроенное реле высокого давления
Версия№2
Возможно есть какая-то проблема в соленоиде
Вывод: заменить соленоид
Подскажите в чем может быть причина - осмос после остановки не может набрать давление. Нужно закрыть\открыть вентиль подачи воды. После замены 3х фильтров ситуация не изменилась. Давление на входе хорошее, стоит насос Водолей БЦПЭ 1,6-32 У (номинально 12 кубов в час, 58 метров давление, вода на 8 метрах, насос на 12м глубине в том же помещении). Такая ситуация уже около 2х месяцев, все чаще и чаще. С месяц назад сдох родной насос, был установлен аналог
https://youtu.be/bl7OJJIfDR8[/quote]
Сложно сказать, возможно дело в схеме подключения- нужна схема.
-включение и отключение осмоса происходит по его реле?
-при включении осмоса присутствует воздух в трубках (особенно в дренаже)? Также можно проверить наличие воздуха нажатием на красные кнопки, расположенные на колбах пред очистки
-какой внешний вид встроенного в осмос электромагнитного соленоидного клапана? ( интересует цвет катушки)
Версия№1
Предположим что при отключении насоса осмос выключается по своему реле низкого давления, значит какое-то время помпа работает на «самовсос» из колб пред очистки, а если еще в насосе или сразу после него не стоит обратного клапана то при включении насоса из шланга и полупустых колб запускается воздуха в систему.
Вывод: требуется постоянный подпор давления на вход в осмос, а его выключение должно осуществляться через встроенное реле высокого давления
Версия№2
Возможно есть какая-то проблема в соленоиде
Вывод: заменить соленоид
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 апр 2020, 17:29
Re: Макси 3000 - Не набирает давление
Включение и отключение осмоса происходит по его реле. Воздуха в трубках нет, проверял перед пуском. Соленоид стоял KSD FB3F-DC24V. На днях он сдох (не открывается при подаче напряжения), так понимаю из-за него и были все проблемы. Сейчас подключил воду в обход соленоида, полет пару часов как нормальный. Подскажите какие могут быть последствия при работе осмоса без этого соленоида?
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Макси 3000 - Не набирает давление
Соленоид срабатывает при входном давление ниже 3 атм, если входное давление выше 3 атм, клапан может не срабатывать. К системам Макси с этим клапаном в комплекте шел редуктор давления и дополнительная инструкция по его настройке и применению.