Помогите с фильтром.

Здесь осуждаем системы водоподготовки для всех предприятий.
Ответить
Dasha0227
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 дек 2019, 08:30

Помогите с фильтром.

Dasha0227 »

Здравствуйте, я работаю на предприятии аппаратчиком
Хво, делала регенирацию, и вот при пропуске соли из бака мерника раствор не уходит, а наоборот прибавляется. Что это может быть?
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Помогите с фильтром.

Constantine »

Причинами могут быть:
- низкое или нестабильное давление перед фильтром во время режима солевой промывки
- отсутствие или недостаточный объем гидробака перед фильтром
- забит предфильтр
- проблемы с дренажем (заужен, поднят вверх, имеет перегиб или другое местное сопротивление)
- недостаточно промыта загрузка при пуско-наладочных работах (мелкая фракция гравия)
- не установлен верхний щелевик
- забит эжектор или солевая линия механическими частицами
- солевая линия не герметична (в т.ч. в солевом баке)
- заклинило воздушный клапан в солевом баке
- перепутаны подсоединения к блоку управления (вход/выход)
- расходомер установлен на входе вводы в фильтр
Ответить