Рассчет настроек для блока управления Гейзер

Здесь осуждаем системы водоподготовки для всех предприятий.
belakvamir
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 26 мар 2014, 13:22

Рассчет настроек для блока управления Гейзер

Сообщение belakvamir » 18 июл 2014, 09:30

Подскажите правильно ли мы рассчитали настройки блока управления F69A3, инжектор белый, давление 3.

Табличные данные:
Общий выходной поток через инжектор 3,66 л/мин
Скорость медленно промывки 2,81 л/мин
Скорость долива солевого бака 4,2 л/мин
Скорость обратной и прямой промывки 14,4 л/мине

Расчетные данные:
Обратная промывка 10-15 мин
Регенерация с солью 20 мин (бак72л)
Заполнение бака 17 мин (бак72)
Быстрая промывка 10 мин
Рассход воды 642 л