Новостройка. Результат хвс из стояка в норме. Гвс после бойлера оставляет жёлтый налёт на раковинах. Точки потребления : душ стандартный, раковина ванная и кухня. Хватит ли тайфуна sl 10 или надо bb10 ставить? Картридж механика поможет избавиться от проблемы налёта?

На выходе гвс из бойлера при отсутствии потребления чуть больше 6атм давление

Результаты анализа хвс не могу приложить( пишет большой файл, хотя размер всего 360кб
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Выбор магистрального фильтра после бойлера

Constantine »

День добрый
Чаще всего желтый налет от железа. В водопроводе оно чаще всего в окисленном виде в виде ржавчины. Удаляется механически.
Перед бойлером рекомендую поставить фильтр с полифосфатом. Он будет связывать соли жесткости и железо. Это увеличит срок службы тенов.