Уточните плз. по солевому баку

Здесь обсуждаем системы очистки воды для загородных домов, коттеджей, дач.
Ответить
zanderid
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 09:11

Уточните плз. по солевому баку

zanderid »

Причин незасасывания рассола может быть несколько. Вот наиболее вероятные:
- низкое или нестабильное давление перед фильтром во время режима солевой промывки - давление плавает в диапазоне 4-5 атм. это допустимо?

- не установлен верхний щелевик - что это?

- забит эжектор или солевая линия механическими частицами - означает ли что в случае если наполнение бака происходит штатно то линия и эжектор в порядке, или для заполнения отдельный канал?

- солевая линия не герметична (в т.ч. в солевом баке)
- заклинило воздушный клапан в солевом баке - должен ли осуществляться забор рассола из бака при погружении трубки без клапана, при переключении клапана в режим солевой промывки?
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Уточните плз. по солевому баку

Constantine »

День добрый
1. Щелевик это одна из деталей дренажно распределительной системы. Устанавливается снизу в клапан управления. Такой конусный цилиндр с узкими щелями.
2. Не проходит вода по указанным линиям. Проверить и если надо, прочистить.
3. Должен
zanderid
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 09:11

Re: Уточните плз. по солевому баку

zanderid »

Если я правильно понял то это режим забора рассола из солевого бака? Скажите в чем может быть причина того, что в этом режиме солевой бак заполняется водой, а не наоборот, хотя и не интенсивно?
Вложения
DSC_0842.JPG
DSC_0842.JPG (213.07 КБ) 6105 просмотров
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Уточните плз. по солевому баку

Constantine »

День добрый
В момент переключения режимов небольшое количество воды может поступать в солевой бак.
Если вместо забора реагента идет наполнение бака, то это неисправность.
Причины:
Проблема заполнение солевого бака в режиме засасывания рассола, рассол полностью не отбирается, затем идет наполнение бака, наполнение бака происходит во всех режимах.

Причины:
1. Низкое давление на входе в систему (д. быть не менее 2 атм.)
2. Маленький диаметр дренажного шланга
3. Перегиб дренажного шланга (исп-ть армированный шланг)
4. Длинный дренаж (не более 3м)
5. Дренажная линия поднята
6. Забит инжектор
7. Забит верхний щелевик
8. Система установлена перед гидропневмобаком
9. Подсос воздуха в солевой линии (негерметичность соединений, неисправность солезаборной системы)
10. Не верно подобран ограничитель дренажной линии или инжектор
11. Избыточное давление перед клапаном, и как следствие возможно прилипание фильтрующего материала к щелевой корзине.
12. Брак клапана.
Наиболее частые - 1,3,6
zanderid
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 09:11

Re: Уточните плз. по солевому баку

zanderid »

все нормально работало 2 года и горя не знал, солевой бак и клапан разобрал весь и все почистил, скажите где расположен инжектор и как его почистить?
zanderid
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 фев 2018, 09:11

Re: Уточните плз. по солевому баку

zanderid »

Проблема решена. Причина оказалась в том, что верхний щелевик отсоединился от клапана и сполз вниз по трубе. В результате клапан весь забился фрагментами засыпки. Как так получилось , объяснить не могу, вероятнее всего ошибка монтажа, но целый год все работало нормально.. Спасибо за помощь.
Ответить