Блок управления F68C3 не считает расход
Блок управления F68C3 не считает расход
Блок управления Runxin F68С3 вдруг перестал считать расход воды. Все остальные параметры показывает корректно, промывка идет нормально. Пол года назад проводилось сервисное обслуживание. Замена расходомера не помогла. Как решить проблему?
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Блок управления F68C3 не считает расход
День добрый
Проверьте установленный режим промывки- может промывается по времени - по дням, а не по расходу. Можно еще причина в кабеле расходомера (его повреждении). Сначала можно проверить хорошо ли он вставлен в разъем. Если придется менять - арт. 35411 Кабель расходомера (F68C3, F69A3)
Проверьте установленный режим промывки- может промывается по времени - по дням, а не по расходу. Можно еще причина в кабеле расходомера (его повреждении). Сначала можно проверить хорошо ли он вставлен в разъем. Если придется менять - арт. 35411 Кабель расходомера (F68C3, F69A3)
Re: Блок управления F68C3 не считает расход
А где в этом блоке переключается режим с промывки по расходу на промывку по дням? Нигде в руководстве об этом не сказано.
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Блок управления F68C3 не считает расход
Добрый день
Переключать не надо. Регенерация настраивается по 2-м сигналам - по расходу и по дням, что наступит раньше. Это параметр в настройках -
H-..
По умолчанию стоит H-30, это означает периодичность регенерации 30 дней.
Переключать не надо. Регенерация настраивается по 2-м сигналам - по расходу и по дням, что наступит раньше. Это параметр в настройках -
H-..
По умолчанию стоит H-30, это означает периодичность регенерации 30 дней.