Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

Здесь обсуждаем системы очистки воды для загородных домов, коттеджей, дач.
efim777
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 07:42

Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

efim777 »

Добрый день!

Такой вопрос: 13 сентября установили в доме 3-хэтажном (12 квартир) систему умягчения, параллель: две колонны 1465 + 2 клапана F63C3 + два бака с солью (на 50-75 кг каждый).

Смола Puresin PC002 в половину колонны, соль - мозырьсоль.

Расход в день с каждой колонны порядка 2-3 кубов.

Ломоносовский район, жесткость воды ожидаемая 9-10.

Начальные параметры системы:
А-01
HU-01
15 кубов
обратная промывка 6 мин (индекс параметра 2)
солевая 90 мин (индекс 3)
режим заполнения солевого бака 3.5 мин (индекс 4 )
режим быстрой промывки 8 мин (индекс 5)
Н-30.

1. На цикле нулевом до регенерации первой все было хорошо по ощущениям, вода скользкая (или от смолы ???), что и показал анализ от 16 сентября - жесткость порядка 0,1-0,2.
2. Потом начали ощущать, что вода стала хуже. Осадка в чайнике не было, но был налет после капель воды (соль ???).
3. Так шло 10-14 дней. Я уехал на две недели и соседи завопили, вода пошла как раньше. Так и было - в чайнике была накипь и осадок.Я снизил объем воды до 12 кубов, сильно не помогло, приехал мастер, выяснилось, что в одном солевом баке вода была почти на дне (поплавок не поднимался.) Соответвенно, и расход соли в нем оказался в два раза меньше, чем в первом, у которого все ок (так сразу этот бак работал или через две недели стал- сказать сложно, не наблюдал.). 13 октября был сдан анализ при таких условиях. Результат 4.6 жесткость, наверно, при одной работающей колонне, это говорит, что исходная жесткость 9-10 ??
4. Про тот солевой бак. Мастер запустил вручную, вода в нем набралась, все ок.
5. Я снизил сразу объем воды до 8 кубов и выставил максимальное время солевой регенерации 99мин. Запустил через день две регенерации обеих колонн. Отмечу, что вода в том баке снова осталась на низком уровне - я ее пока доливаю вручную (уровень - полбака), мастер приедет, сказал, что надо утяжелить.
6. Что имеем при текущих условиях. Накипи и осадка при кипячении воды нет, но есть явный налет/разводы от воды (соль ????). Он виден на посуде и сантехнике. Был сдан анализ воды - результаты предоставлю на след неделе.
7. Еще заметил, что вода в трубках дренажа стоит прямо наверху у выхода с клапана. Нормально это ?? Один раз вручную слил с трубок (покрутил их). После регенерации заметил, что она снова стоит в трубке у клапана, то ли раствор такой плотный, то ли она как-будто не хочет выходить от давления ???
8. Вопрос: вроде система рабочая, на нулевом цикле все было ок и анализ это показал, потом как-то пошло все не совсем так, в чем может быть причина этого налета/развода от воды?

Заранее спасибо!
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

Constantine »

Добрый день
При жесткости исходной воды 9-10 мг-экв/л общая минерализация воды также достаточно высокая, после умягчения еще несколько увеличивается. После высыхания воды возможен солевой налет на различных поверхностях.
Причины недостаточного умягчения в данном случае следующие:
1. Отсутствие солевой промывки из-за не заполнения бака. Наиболее частая причина - подъем поплавка из-за большого напора воды. Выход - груз на поплавок, как и предлагает монтажник.
2. Недостаточное количество соли на регенерацию. Для регенерации 14 колонны в солевой бак должно поступать 30л воды, это соответствует времени заполнения бака 7-8 мин (скорость заполнения бака согласно инструкции - 4 л/мин). Ресурс до регенерации - 10м3.
Еще совет. При параллельном подключении 2-х фильтров на выходе каждого необходима установка обратного клапана, т.к. в противном случае возможна другая проблема - заполнение бака в режиме обратной промывки.
efim777
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 07:42

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

efim777 »

Константин, благодарю!

1. Сегодня получил результаты анализа (одна колонна была ночью на регенерации, через вторую прошло 2 куба, воду забирал с утра.). Результат по жесткости - 0,4 +-0,05. Порадовали с одной стороны, с другой озадачили....
2. Можно, как правильно было сказано, бороться с налетом после высыхания (минерализация) ?? что тут можно поделать ?
3. Учтем Ваши замечания по технике, спасибо.


Еще раз, благодарю Вас!!
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

Constantine »

Добрый день
Минерализацию можно снизить только обратным осмосом.
efim777
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 07:42

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

efim777 »

Извиняюсь за излишнюю дотошность.

1. В принципе, с учетом ваших пожеланий и результатов анализов д б все ОК, как я понял ?
2. Грешить на этот белый осадок/разводы/песок после высыхания можно на минерализацию?
3. Решить этот вопрос можно с помощью только обратного осмоса? Добавить к Пьюрезин РС002 что-то типа "Катионообменная смола DOWEX HCR–S/S" не пойдет ?
4. Ниже полный анализ до фильтра.


№ п/п Показатель Ед. изм. Содержание в пробе ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01
1. Цветность град. 5,7 ≤ 20
2. Взвешенные вещества мг/л 2,8 ≤ 1,5
3. Запах балл 0 ≤ 2
4. рН 7,1 6-9
5. Щелочность мг-экв./л 6,18
6. Общая жесткость мг-экв./л 7,48 ≤7
7. Кальций мг/л 84,0 ≤140
8. Магний мг/л 40,0 ≤85
9. Железо общее мг/л 0,02 ≤0,3
10. Окисляемость перманганатная мг О2/л 2,1 ≤5,0
11. Хлориды мг/л 15,4 ≤350
12. Нитраты мг/л 18,6 ≤45
13. Аммоний мг/л 0,09 ≤2,0
14. Марганец мг/л не обн. ≤0,1
15. Алюминий мг/л не обн. ≤0,5

еще раз спасибо. буду благодарен, если какую-то черту/резюме предоставите. Оперативные и хорошие ответы!
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

Constantine »

Согласно предоставленным данным анализа общая минерализация исходной воды может составить более 600 мг/л (нет данных по сульфатам). После умягчения минерализация еще увеличится, поэтому образование налета солей после высыхания возможно.
Dowex HSR - такая же катионообменная смола в Na-форме, она не снижает солесодержание.
Оптимальный способ для снижения солесодержания - это обратный осмос. Для ионообменного обессоливания необходимо использование Н-ОН ионирования с регенерацией смол кислотой и щелочью. Для бытового использования это не вариант.
efim777
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 07:42

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

efim777 »

Спасибо, понял! теперь на все 100%

А какая конфигурация системы обратного осмоса может на 12квартирный дом? В общем-то все предложения упираются в ионнообменные смолы.
Обратный осмос - падение давления - нужно ставить повысительный насос, бак.... . Не встречал...
efim777
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 07:42

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

efim777 »

Добавление: сульфаты в норме 24-29 при ПДК 500.


Александр.
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

Constantine »

Добрый день
Системы аналогичны бытовым, только собраны на больших мембранах и в них больший уровень автоматизации и настройки. Производительность системы подбирается количеством и размером мембран. Мы выпускаем их серийно и под конкретные запросы.
efim777
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 07:42

Re: Месяц работы 1465 F63C3 стало хуже после регенерации

efim777 »

Добрый день, Константин!

Некоторые моменты всплыли, сдавали мы анализ на жестокость сразу после регенерации (0.1 Ж), после 2 кубов расхода (0.4 Ж).

Сдал я тут анализ после 9.5 кубов. Настройки системы при этом: прямая и обратная по 10мин, регенерация 99мин, заполнение бака 5мин.

Вот результаты:

Запах 0 (2)
рН 7.2 (6-9)
Мутность <1 (2.6)
Цветность 10 (20)
Жесткость общая 7.7 (7)
Щелочность общая 7.3 (не нормируется)
Аммоний-ион <0.05 (2 по N)
Нитраты 14 (45)
Перманганантная окисляемость 1.5 (5)
Хлориды 20 (350)
Алюминий <0.04 (0.2)
Железо общее 0.026 (0.3)
Марганец 0.0039 (0.1)
Кальций 61 (не нормируется)
Магний 57 (50)

Как видно, вылезла жесткость и магний (да и кальций). Смола утратила или на излете уже.

Замечу, что у нас до этого была пара анализов с жесткостью общей в 17-17.5 до фильтра. И как мне кажется, это похоже на правду, так как государственные анализы по 7-8 понятно откуда и для чего берутся.

1. Сейчас выставил расход 6 кубов. Увеличил, как вы писали, время заполнение солевого бака до 7мин.
2. Солевой бак объемом 72л, вода в нем (с таблетками соли) стоит где-то на уровне середины, это нормально или больше надо ?
3. Утяжелил поплавок - все ОК, вода набирается.
4. Будут ли у вас какие-то комментарии ?

Заранее спасибо.
Ответить