Давление в водопроводе и баке

Здесь обсуждаем метод очистки воды с помощью обратного осмоса, конструктивные особенности и условия грамотного использования.
Ответить
ewrokirill
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 янв 2018, 10:42

Давление в водопроводе и баке

ewrokirill »

Имею Гейзер ALLEGRO. Идет постоянный слив воды в канализацию. Сейчас потихоньку разбираюсь с системой. Хочу начать с измерения давлений.
Вопрос. Если я измеряю давление в ниппеле бака. Чисто теоретически
1) при заполненном баке я измеряю давление в подводящей системе?
2) при пустом баке и открытом кране чистой воды я измеряю давление, закаченное под мембране?
Constantine
Администратор
Сообщения: 3402
Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01

Re: Давление в водопроводе и баке

Constantine »

Добрый день
Если модель без помпы, то скорее всего недостаточно входного давления.
Давление в баке измеряется на пустом баке.
Что вы хотите измерят 2) не очень понятно.
Рекомендую сначала померить входное. После этого возможно других измерений не понадобится.
Ответить