здравствуйте!! У меня такой вопрос возник с фильтром, ручной блок М 77 экотар В30. при включении медленной солевой промывки, солевой раствор из солевого бака, не попадает в фильтр??
и где взять режим REGENERAND
Фильтр, ручной блок М77. Проблемы с регенерацией.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 июл 2018, 14:46
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Фильтр, ручной блок М77. Проблемы с регенерацией.
Добрый день
Причины незасасывания рассола, выделенные – наиболее вероятные :
1. Низкое давление на входе в систему (д. быть не менее 2 атм.)
2. Маленький диаметр дренажного шланга
3. Перегиб дренажного шланга (исп-ть армированный шланг)
4. Длинный дренаж (не более 3м)
5. Дренажная линия поднята
6. Забит инжектор
7. Забит верхний щелевик
8. Система установлена перед гидропневмобаком
9. Подсос воздуха в солевой линии (негерметичность соединений, неисправность солезаборной системы)
10. Не верно подобран ограничитель дренажной линии или инжектор
11. Избыточное давление перед клапаном, и как следствие возможно прилипание фильтрующего материала к щелевой корзине.
12. Брак клапана.
REGENERAND – положение BRINE&SLOW.
Причины незасасывания рассола, выделенные – наиболее вероятные :
1. Низкое давление на входе в систему (д. быть не менее 2 атм.)
2. Маленький диаметр дренажного шланга
3. Перегиб дренажного шланга (исп-ть армированный шланг)
4. Длинный дренаж (не более 3м)
5. Дренажная линия поднята
6. Забит инжектор
7. Забит верхний щелевик
8. Система установлена перед гидропневмобаком
9. Подсос воздуха в солевой линии (негерметичность соединений, неисправность солезаборной системы)
10. Не верно подобран ограничитель дренажной линии или инжектор
11. Избыточное давление перед клапаном, и как следствие возможно прилипание фильтрующего материала к щелевой корзине.
12. Брак клапана.
REGENERAND – положение BRINE&SLOW.