Установил Гейзер Престиж М
После установки пошла 2 дня однако в дренаж вода льется постоянно. В чем может быть проблема? ..
Добрый день!
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Добрый день!
Добрый день
Рекомендую проверить давление на входе. Скорее всего оно менее 3 атм.
Рекомендую проверить давление на входе. Скорее всего оно менее 3 атм.
Re: Добрый день!
давление меньше, получается нужно ставить насос повышения давления? если да то какой ? желательно ссылку.
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Добрый день!
День добрый
Просто насос не поможет. Нужна обвязка из датчиков управления помпой и небольшая переделка в системе. Мы специально разработали блок -устройство повышения давления. Там все объединено в одном корпусе, нужно только подключить к нему нужные трубки.
http://shop.geizer.com/catalog/ustroyst ... davleniya/
Просто насос не поможет. Нужна обвязка из датчиков управления помпой и небольшая переделка в системе. Мы специально разработали блок -устройство повышения давления. Там все объединено в одном корпусе, нужно только подключить к нему нужные трубки.
http://shop.geizer.com/catalog/ustroyst ... davleniya/
Re: Добрый день!
если устанаввливаете сами и не можете разобраться то пусть вам подскажут специалисты, потом хоть знать будете, у меня порой бывает что иструкцию от и до перелопатил а понять не понял