Здравствуйте!
Есть необходимость установить на входе холодной воды грязевик, желательно в корпусе BB20 для большего ресурса. Вся разводка воды выполнена в коробе, доступ через окно 50*50см с дверкой. Доступного места на стене внутри короба хватает, к сожалению, только для ВВ10.
Простите за идиотский вопрос : можно ли монтировать ВВ20 "вверх ногами", т.е. головная часть корпуса внизу, а колба навинчивается сверху? При этом сверху есть достаточно места для снятия колбы вверх.
Чисто технически не вижу проблем для работы фильтра в таком положении.
Однако, в этом случае возникает неразрешимая, похоже, проблема при замене картриджа:
1. Перед снятием колбы вверх, она должна быть предварительно освобождена от воды, чтобы не затапливать пол внутри короба и далее соседей снизу. Будет ли вода из колбы сливаться, если открыть ближайшие краны? Боюсь, что нет... Воздуху неоткуда будет поступать в колбу для замещения истекающей воды.
Может, через кнопку сброса давления на головке корпуса можно будет сливать воду в подставленный п/э пакет? Жаль, что нельзя поставить эксперимент
Проблема с центровкой картриджа при накручивании колбы сверху, тоже будет но с прозрачной колбой можно приноровиться.
Монтаж BB20 в стесненных условтях
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Монтаж BB20 в стесненных условтях
День добрый
Такая возможность есть, но существует вероятность образования воздушной пробки в верхней части колбы
Сливаться будет на мой взгляд будет. На наших колбах к тому же есть клапан, который можно использовать для сброса воздуха. Есть модели крышек, где на место клапана вкручивается манометр. Их можно попробовать использовать, чтобы организовать слив.
Такая возможность есть, но существует вероятность образования воздушной пробки в верхней части колбы
Сливаться будет на мой взгляд будет. На наших колбах к тому же есть клапан, который можно использовать для сброса воздуха. Есть модели крышек, где на место клапана вкручивается манометр. Их можно попробовать использовать, чтобы организовать слив.
Re: Монтаж BB20 в стесненных условтях
Спасибо за ответ!
Использовать отверстие под манометр для организации слива воды, это хорошая возможность.
Зато вы меня огорчили очень верным замечанием про возможность образования воздушной пробки. Сам не догадался. И удалить её никак не получится. В отличие от металлического Тайфуна в Джамбо 20" нет отверстия для слива воды в донышке колбы.
Жаль, придётся как - то иначе решать установку Джамбо 20.
Тогда уж ещё один вопрос, Константин.
Есть ли вариант Джамбо 20 с латунными ниппелями, которые не выступают из головки (наружная резьба 1") , а утоплены в неё (внутренняя резьба 1/2")? Или надо покупать корпус без ниппелей и самому вкручивать переходники 1"-1/2" с внутренней резьбой 1/2"?
Спасибо.
Использовать отверстие под манометр для организации слива воды, это хорошая возможность.
Зато вы меня огорчили очень верным замечанием про возможность образования воздушной пробки. Сам не догадался. И удалить её никак не получится. В отличие от металлического Тайфуна в Джамбо 20" нет отверстия для слива воды в донышке колбы.
Жаль, придётся как - то иначе решать установку Джамбо 20.
Тогда уж ещё один вопрос, Константин.
Есть ли вариант Джамбо 20 с латунными ниппелями, которые не выступают из головки (наружная резьба 1") , а утоплены в неё (внутренняя резьба 1/2")? Или надо покупать корпус без ниппелей и самому вкручивать переходники 1"-1/2" с внутренней резьбой 1/2"?
Спасибо.
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Монтаж BB20 в стесненных условтях
День добрый
Да есть.
Это корпус с латунными вставками. Размер 1"
Да есть.
Это корпус с латунными вставками. Размер 1"
Re: Монтаж BB20 в стесненных условтях
Ещё раз спасибо, Константин!
Вопросы появляются по мере созревания моей решимости поставить BB20 на входе холодной воды в квартиру. Простите, что этот вопрос не касается самого фильтра. Просто, может быть ваш опыт мне поможет.
В очень тесном коробе надо врезать фильтр после счётчика и проволочного фильтра и перед распределительной гребёнкой. Фильтр надо установить на стене внутри коробки, а врезку сделать с помощью трубок и фитингов. Понятно, что делать это с помощью металлопластиковых труб трудно, они достаточно жёсткие . Скажите, не опасно ли использовать в магистрали для подключения BB20 гибкую подводку в оплётке из металлической сетки? Во первых, это вопрос надёжности, на моей памяти такая подводка обламывалась около ниппеля. Во вторых, её внутренний диаметр всего 8,5 мм.
Спасибо!
Вопросы появляются по мере созревания моей решимости поставить BB20 на входе холодной воды в квартиру. Простите, что этот вопрос не касается самого фильтра. Просто, может быть ваш опыт мне поможет.
В очень тесном коробе надо врезать фильтр после счётчика и проволочного фильтра и перед распределительной гребёнкой. Фильтр надо установить на стене внутри коробки, а врезку сделать с помощью трубок и фитингов. Понятно, что делать это с помощью металлопластиковых труб трудно, они достаточно жёсткие . Скажите, не опасно ли использовать в магистрали для подключения BB20 гибкую подводку в оплётке из металлической сетки? Во первых, это вопрос надёжности, на моей памяти такая подводка обламывалась около ниппеля. Во вторых, её внутренний диаметр всего 8,5 мм.
Спасибо!
-
- Администратор
- Сообщения: 3402
- Зарегистрирован: 15 май 2009, 14:01
Re: Монтаж BB20 в стесненных условтях
День добрый.
Я бы ставил американки. С ними легче монтировать фильтры.
Лично я скептически отношусь к металлизированным подводкам.
Я бы ставил американки. С ними легче монтировать фильтры.
Лично я скептически отношусь к металлизированным подводкам.